如果高低温试验箱低温无法控制了,您想法是什么?不知道您是怎样想的反正小编的脑子里出现的想法就是是不是制冷剂少了,压缩机故障了等等,反正就是制冷系统的大故障发生了!但其实,高低温一体机制冷问题的出现除了高低温箱的压缩机问题,还有可能是高低温箱的电器问题哦。接下来就请听小编一一道来吧!
高低温一体机如果低温不能控制了我们首先要检查的是制冷压缩机,电器系统、制冷系统。高低温试验箱低温保持不住的原因主要是制冷压缩机,咱们先从电器系统分析:首先观察高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果高低温试验箱压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
然后我们再从制冷系统上进行分析:咱们先检查高低温一体机的两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了高低温试验箱主机组的R23制冷剂的缺乏。
当高低温一体机的温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。如果高低温试验箱主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用, 高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后高低温试验箱辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。那么就确认高低温试验箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。