可程式恒温恒湿试验箱大家都不陌生,今天,小编要和您分享的文章内容是,如果可程式恒温恒湿试验箱出现制冷机组侧漏问题时检查的三种方法:
① 用观查测漏法对可程式恒温恒湿试验箱制冷机组开展测漏。 在观查全过程中若发觉哪里有油溃,就能定此地泄露。用密封胶条贴在边上的管路上,以纪录泄露的具体地址,便于检修。
② 应用电子器件卤素检漏仪对冷冻设备制冷机组开展测漏。在测漏全过程中若出現电子器件卤素检漏仪的显示灯闪耀或其蜂鸣器鸣叫声,就能判断泄露点。用密封胶条贴在管路边上,以纪录泄露的具体地址,便于检修。
③ 运用工作压力测漏法对可程式恒温恒湿试验箱制冷机组开展测漏,实施方法如下:
A、 向试验箱的制冷机组内充进表压为0.8~1MPa的N2。用肥皂液对冷冻设备制冷机组疑漏点开展擦抹,通过观察其疑漏点有0出现,若有汽泡出现,则表明此地是泄露点。用密封胶条贴在泄露点周边的管路上,以纪录泄露的具体地址,便于检修。
B、 在沒有找到显著的泄露点的状况下,记录下来这时可程式恒温恒湿试验箱制冷机组测漏N2的表工作压力,在 24 h后,再说观查其工作压力,若24 h后,其工作压力沒有显著的转变,则表明冷冻设备制冷机组密闭式优良;若24 h后,其工作压力有显著的转变,则表明冷冻设备制冷机组有泄露处,须再度开展测漏。
勤卓(kingjo)十多年专业研发生产高低温湿热交变试验机/复层式高低温试验箱/甲醛试验箱/氙灯加速老化试验箱/步入式恒温恒湿实验室/大型高低温老化房/温湿度循环检测机/可编程温湿度循环检测箱/三箱式高低温B体育门户 /吊篮式高低温B体育门户 /温湿度循环测试机/高低温试验箱/电磁式振动台/汽车模拟运输振动台等可靠性环境试验设备。