步入式恒温实验室冷媒添加步骤是怎样的呢?今天,小编就和您好好的聊一聊吧。
步骤一:系统准备与抽真空
系统检查:确保实验室已完成配管施工、气密试验和真空干燥,并排除泄漏风险。
抽真空:使用真空泵将系统压力抽至 0.08MPa~0.09MPa 以下,持续 4~6小时 可排除空气和残留水分。
抽真空后静态观察 2~4小时,确认负压稳定后再进行下一步操作。
步骤二:充注口定位与连接
定位充注口:找到实验室的制冷剂充注口(通常位于设备后部或侧面,有明显标识)。
连接管路:使用专用软管将制冷剂钢瓶与压缩机的 吸气阀或排气阀 连接(高压端充注液态冷媒,低压端充注气态冷媒)。连接前需排出软管内的空气,确保密封性。
步骤三:步入式恒温实验室冷媒类型与充注方式选择
冷媒类型匹配:
R410A 等共沸混合工质必须采用 液态追加(钢瓶倒立或正立需根据虹吸装置判断)。禁止混用不同冷媒,且铜管厚度需符合冷媒压力要求。
充注方式:优先从 高压端注入液态冷媒(钢瓶倒置,定量加注)。补充冷媒:从 低压端注入气态冷媒(钢瓶正置,控制流速)。
步骤四:步入式恒温实验室冷媒充注操作
充注流程:打开制冷剂钢瓶阀门,通过压力表控制冷媒流速,观察系统压力变化。
使用 电子加液器 定量追加,避免过量导致液击。若充注困难,可启动实验室设备并设定 “冷媒追加运转" 模式辅助充注。
压力监测:R410A 系统:运行压力需保持在 0.8~1.0MPa;R22 系统 则为 0.5~0.6MPa。低压侧压力参考范围:0.147~0.192MPa(高压侧 1.37~1.67MPa)。