四川步入式恒温恒湿实验室铜管振动原因分析

  • 发布日期:2025-04-14      浏览次数:114
    • 步入式恒温恒湿实验室铜管振动过大,可能会引起制冷剂泄漏问题。那么出现这样问题的原因是什么呢?今天,咱们就这个话题好好的聊一聊吧!

      一、设计与安装缺陷

      ‌铜管固定不牢‌:安装过程中铜管未使用专用卡扣固定或固定间距过大,导致受气流冲击时产生共振。

      ‌结构设计不合理‌:实验室整体布局未考虑振动传递路径,铜管与压缩机、风机等高振动部件直接硬连接,加剧振动幅度。

      二、材料与工艺问题

      四川步入式恒温恒湿实验室‌铜管质量差‌:劣质铜管壁厚不均、弯曲半径过小,在制冷剂循环时因应力集中引发抖动。

      ‌减震部件失效‌:铜管支撑架的减震弹簧变形或老化,失去缓冲作用,无法抑制振动传递。

      638225223874810188104.jpg


      三、系统运行异常

      ‌制冷剂充注不当‌:制冷剂过量或不足导致系统压力波动,铜管内流体状态不稳定(如气液两相流),诱发周期性振动。

      四川步入式恒温恒湿实验室‌压缩机运行异常‌:压缩机安装倾斜、底座螺栓松动或内部活塞磨损,产生不规则振动并传导至铜管。

      四、维护与调试不足

      ‌空气未排净‌:制冷系统抽真空不che底,残留空气与制冷剂混合形成气穴,运行时产生冲击性振动。

      ‌长期磨损未检修‌:铜管连接处因长期振动导致焊点开裂或密封件老化,进一步放大振动幅度‌。